整改通知書1
工程名稱:_______商住小區消防
工程檢查:單位公司工程部
檢查人員:____、____、____
檢查日期:20___年___月___日
檢查資料:臨時用電
存在隱患:
1.絕大部分用電設備無漏電保護器;無用電設備專用開關箱;
2.部分分配電箱內開關設備配置不正確,箱內開關一閘多用問題普遍;
3.一半以上配電箱無門無鎖,部分配電箱箱體或開關固定板用木質材料;
4.配電箱箱面無安全標志,箱內各開關回路無用電設備名稱標識;
5.部分配電箱箱體無接地接零保護;
6.大部分分配電箱無接地、接零匯線排;箱內配線不規范;進出線混亂、無保護措施;
7.用電線路亂拉亂扯,隨地拖放,沒有保護措施。
整改要求:
1.所有用電設備要設置專用開關箱:箱內配刀型開關1個、漏電保護開關1個(額定剩余動作電流30mA,動作時間≤0.1S);
2.分配電箱內的開關配置要求如下:設進線開關(刀型開關或自動空氣開關)1個,下設分路開關(漏電保護器)若干個;每個分路只能接一臺設備專用開關箱,即一臺用電設備;
3.所有配電箱要上門掛鎖,配電箱上杜絕使用易燃材料;
4.配電箱上要有安全警示標志,箱內開關上要做用電設備標識,不用的開關回路做備用標識;
5.總配電箱、分配電箱外殼基底座均要做接地保護線;
6.分配電箱要安裝接地、接零匯線排;接線要壓接線端子,配線要整齊,進出線要保護。
7.臨時線路應架空或埋地敷設,條件不許可拖地敷設時時,在人車出入處要穿鋼管保護。
上述臨時用電存在的安全隱患,要求施工隊電工班、各專業施工隊在5月4日前整改完畢,5月4日上午9點公司工程部進行現場安全復查,對不進行整改和整改不合格的施工隊,公司將指派專員進行安裝,對該施工隊給予雙倍扣款,并根據情景處以500~2000元罰款。
簽收人:______
20___年___月___日
整改通知書2
____級部(學部):
在學校__月__日__時組織的安全檢查中,你級部(學部)存在下列安全隱患:____________________________________________________________。
為確保學校安全,請于__月__日前采取措施消除上述隱患,并填寫《回執》報學校安全科。學校會在適當時光回訪檢查。
辛寨初級中學安全工作委員會
____年__月__日
整改通知書3
單位名稱:________
依據《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產法》、《企業事業單位內部治安保衛條例》,我________監督員于20____年____月____日對你單位________進行了監督檢查,發現存在下述違反________的行為:
1、____________________
2、____________________
以上行為違反了______________________的規定,已構成安全隱患,現責令你單位在20____年____月____日前整改落實,并函告海文資產公司安保部。在此期間你單位應采取措施保障安全。
受查單位:________
負責人:________
_______經營管理有限公司
安保部
20____年____月____日
(第一聯檢查單位留存,共二聯)
整改通知書4
_____:
依據____物業管理有限公司有關規定,現物業管理中心于_____月_____日對你公司現場進行監督
檢查,發現你單位存在下列重大(一般)隱患。請接此通知后于_____月_____日前整改完畢,并將整改狀況于
_____月_____日內送物業管理中心申請驗收。
___物業
整改通知書5
單位名稱:____________
工地名稱:________________
負責人姓名:________
職務:________
檢查情景及整改要求
1、ZH_5圓形接收井1500mm洞口斜加固筋過長,和設計相比出入過大,要求立即整改!
2、ZH_5圓形接收井660mm洞口橫豎鋼筋僅有1200~1300mm,與設計不符,要求立即整改!
3、ZH_3圓形工作井井刃腳水平筋搭接加固過長,當一圈另兩個搭接75~80mm時,還要長1m左右,屬加工問題,要求立即整改!
4、ZH_27圓形接收井池壁水平筋搭接過長,每個搭接比設計要長20~30mm.(注:具體情景見附圖)
懲罰措施
1、規定期限不處理,整改的,或整改不到位的,將進行罰款視情景而定,最低不少200元。
2.拒絕整改簽字的,只要檢查問題真實存在,可停止現場施工!
整改期限從20____年____月____日至20____年____月____日止共計___天
檢查人員:20____年____月____日
受檢查單位負責人:
20____年____月____日